Info vom Rechenzentrum:
"Am 03.03.2014 kam es um 14:47 Uhr zu einer Störung des Mittelspannungsnetzes im Stadtteil Düsseldorf-Rath. Bei der Störung im Netz des Energieversorgers handelte es sich um einen sogenannten Doppelerdschluss, eine sehr selten vorkommende Störung. Störungen dieser Art können durch den Energieversorger oftmals nur noch manuell durch die Kontrolle aller betroffenen Anlagen vor Ort behoben werden.
Um auch gegen Störungen im Stromnetz gesichert zu sein betreiben wir batteriegepufferte USV-Anlagen und dieselbetriebene Notstromaggregate.
Aus aktuell noch nicht bekannten Gründen haben die beiden USV-Anlagen allerdings die Last nach einigen Minuten abgeschaltet. Dieses Verhalten wird aktuell durch den Hersteller analysiert."
Die Backups werden jetzt auf eine zuverlässigere Art und Weise gesichert.
Ich entschuldige mich für die zwei zurückgesetzten Tage und verurteile zudem zutiefst das Rechenzentrum, kommt es in diesem Halbjahr nochmal zu einem Ausfall, werde ich einen anderen Anbieter aufsuchen.